請教下限位保護的問題
上一主題
下一主題
suegu2
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
325 個
工控威望:
590 點
下載積分:
6561 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間:
2012-09-22
最后登錄:
2025-07-02
查看suegu2的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-03-05 10:43
全看
|
小
中
大
廠里是做非標設備的,現在老板要求設備所有的限位開關都要有損壞或故障提示,就是設備無論哪個開關壞了,要能在觸摸屏那里能看見提示信息。限位有普通機械限位和接近開關。這個要怎么實現?不要說所有限位做兩個的做法,動作要求不允許。
分享
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1071 個
工控威望:
1236 點
下載積分:
18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間:
2009-05-29
最后登錄:
2025-07-26
查看zsh340的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-07 16:56
全看
|
小
中
大
這個不難,按理說屏要盡可能的把所有故障信息都能提示,以便維修能快速處理好故障,減少停機時間提高生產效益。限位開關只要不是正常狀那就是異常狀態,取異常狀態就好了。再者樓上不是說了嗎,限位有兩組開關1N0+1NC。如果只有一組也一樣的啊。
例如:X0是常閉,正常情況Y0動作ON時,并到位時頂到XO時才能變成常開。其它情況下只要X0不是常閉都視為異常狀態。