FX1N-40Mt通訊問題!煩請大神支招
上一主題
下一主題
xuyaoping606
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
116 點
下載積分:
714 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2017-03-08
最后登錄:
2025-05-24
查看xuyaoping606的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-02-27 17:08
全看
|
小
中
大
各路大神!你們好!情況是這樣的,我用FX1N40MT跟儀表通訊,用485DP,線路連接好,剛開始上電,先寫發送數據,把M8122置位1,啟動RS程序,數據發送接收正常,M8123置位位1后自動復位為0(此疑問不是說結束標識需要手動復位嗎)?當在此想把M8122置位時,發現M8122無法置位1,數據無法發送。。!具體是什么問題一直都不明白,嘗試過其他也不行,就是M8122無法置位1,除非斷電后重新上電才可以,但是只能置位1次!看各路大神是否碰到過以上問題!坐等求解!
分享
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
552 個
工控威望:
4760 點
下載積分:
2089 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間:
2014-02-15
最后登錄:
2025-07-19
查看gzcjx555的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-02-27 19:24
全看
|
小
中
大
把RS指令使用M8000一直接通,然后使用X1上升沿傳輸數據和置位M8122。
聯系電話15071699246,QQ296686949