圖片:
380V三相對稱負載,上圖功率計算正確嗎?
[ 此帖被楊官華在2018-01-31 16:29重新編輯 ]
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-24
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-31 19:39
對的,沒有錯。

三相平衡阻性負載,等于單相負載的3倍,即三個單相負載的總和。