jguoguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1519 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2016-12-06
最后登錄: 2025-07-10
查看jguoguo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-11 10:56
PLS2 #000 #0100 D100 D110,中#0100是什么意思;改成反轉怎么改?是改PLS2 #000 #0000 D100 D110,還是PLS2 #000 #0101 D100 D110?試了都不能反轉
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11428 分
在線時間: 9716(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-11 11:01
引用
引用樓主jguoguo于2018-01-11 10:56發表的 pls2指令求助 :
PLS2 #000 #0100 D100 D110,中#0100是什么意思;改成反轉怎么改?是改PLS2 #000 #0000 D100 D110,還是PLS2 #000 #0101 D100 D110?試了都不能反轉




改反轉 #0110

Good Luck~