gsb
安靜一點,淡然一點,沉穩一點,隨意一點。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
233 點
下載積分:
30320 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間:
2011-01-04
最后登錄:
2022-06-26
查看gsb的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-01-05 13:44
全看
|
小
中
大
]磚廠設備改造
兩臺5.5KW電機加變頻器(需要同步工作)。想用1臺變頻器控制兩臺電機,啟停非常頻繁。
請問這個方法可行否,變頻器設置上應該注意些什么。需要多大的變頻器 ,謝謝。!
[ 此帖被gsb在2018-01-05 14:01重新編輯 ]
分享
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
344 個
工控威望:
454 點
下載積分:
1301 分
在線時間: 1071(小時)
注冊時間:
2014-10-23
最后登錄:
2025-07-22
查看w45062099的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-01-05 21:36
全看
|
小
中
大
如果兩臺電機所帶的負載類型不一樣或者說負載相差大的話,我建議你最好不要這樣玩!
變頻器電機測最好帶電抗器!
每天只要小小一步都是在進步!