讀取當前位置有條PLC指令ABS可以,但是伺服沒有相應接ABS功能的線,有沒有辦法用寄存器顯示伺服當前位置,伺服是增量型的。求解答,困惑好久了
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1312 個
工控威望:
2018 點
下載積分:
3009 分
在線時間: 1056(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-24
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-26 17:43
全看
|
小
中
大
好像需要對應的三菱伺服吧
樓主留言:
對,我用的是其他品牌的伺服
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1312 個
工控威望:
2018 點
下載積分:
3009 分
在線時間: 1056(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-24
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-12-26 17:57
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓wangnaizhi于2017-12-26 17:43發表的 :
好像需要對應的三菱伺服吧
要是支持通訊的話 就走一下通訊 一般經濟性的 好像是沒有這個功能 看你這樣做的想法好像是做成閉環的 不行就加其他的檢測設備 比如光柵尺之類的 正常情況一般都是半開環的用
樓主留言:
加光柵就不劃算了