F840報E.OV1
上一主題
下一主題
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1979 個
工控威望:
2241 點
下載積分:
3011 分
在線時間: 2382(小時)
注冊時間:
2009-08-21
最后登錄:
2025-07-25
查看eledesigner的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-20 13:59
全看
|
小
中
大
如題,F840變頻器,規格00170帶7.5KW的風機電機,啟動是老是報E.OV1,就是加速中過電壓,有經驗的兄弟來說說怎么調。
分享
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1979 個
工控威望:
2241 點
下載積分:
3011 分
在線時間: 2382(小時)
注冊時間:
2009-08-21
最后登錄:
2025-07-25
查看eledesigner的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-20 15:37
全看
|
小
中
大
沒有人碰到這種情況嗎
分享
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1979 個
工控威望:
2241 點
下載積分:
3011 分
在線時間: 2382(小時)
注冊時間:
2009-08-21
最后登錄:
2025-07-25
查看eledesigner的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-12-21 11:23
全看
|
小
中
大
謝謝樓上建議,PR,3原來與機型有關,有50 和60的疏忽了,等下過去檢查yixia