用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
FX2N-32MR+FX2N-1PG如何驅動步進電機
上一主題
下一主題
bika000
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
95 點
下載積分:
490 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2016-07-28
最后登錄:
2022-01-13
查看bika000的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-20 11:04
全看
|
小
中
大
描述:定位模塊接線
圖片:
描述:步進驅動器接線
圖片:
最近在學習三菱定位控制,現在遇到一個問題,目前硬件配置如下:
PLC:FX2N-32MR
定位模塊:FX2N-1PG-E
現在想驅動步進電機,但是電機無論如何都不工作,定位模塊上的FP和RP都能點亮,電機就是不工作,也不知道哪里出了問題,想請各位大俠幫忙指點下
分享
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
1356 點
下載積分:
11396 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2017-12-22
最后登錄:
2025-07-26
查看spirita的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-22 11:57
全看
|
小
中
大
好好看下手冊,可以雙脈沖,也可以脈沖加方向。手冊有樣例。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
FX2N-32MR+FX2N-1PG如何驅動步進電機
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院