FX2N-32MR+FX2N-1PG如何驅動步進電機
上一主題
下一主題
bika000
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
95 點
下載積分:
490 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2016-07-28
最后登錄:
2022-01-13
查看bika000的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-20 11:04
全看
|
小
中
大
描述:定位模塊接線
圖片:
描述:步進驅動器接線
圖片:
最近在學習三菱定位控制,現在遇到一個問題,目前硬件配置如下:
PLC:FX2N-32MR
定位模塊:FX2N-1PG-E
現在想驅動步進電機,但是電機無論如何都不工作,定位模塊上的FP和RP都能點亮,電機就是不工作,也不知道哪里出了問題,想請各位大俠幫忙指點下
分享
zyfzxh
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
12 篇
發帖數量:
6507 個
工控威望:
7515 點
下載積分:
110281 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-25
查看zyfzxh的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-22 08:52
全看
|
小
中
大
1.定位模塊VIN和COM0接的是什麼信號?
2.當有脈衝輸出時驅動器PUL(+)(-)端是否有電壓存在?
以上僅僅針對你當前提供的信息所判斷