發表于: 2017-12-19 19:13
全看
|
小
中
大
最近遇到一個難題PLC型號F1N-24MT,裝了一放大器在X0上面計數,放大器是基恩士FS-VS21R,可放大器是亮的,PLC點不亮也不計數,程序里寫的是C235,這是什么情況。 [upload=1] [upload=2] [upload=3]
分享
我們不一樣
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
100 點
下載積分:
667 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2017-11-14
最后登錄:
2018-05-04
查看我們不一樣的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-20 10:18
全看
|
小
中
大
接線是對的紅是+24綠是—24,黑是X0
分享
我們不一樣
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
100 點
下載積分:
667 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2017-11-14
最后登錄:
2018-05-04
查看我們不一樣的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-12-20 19:59
全看
|
小
中
大
放大器試過了是好的,放大器只要不放高速計數器上,一般點上做感應還是沒問題的。剛用這個不知道怎么傳程序。
分享
我們不一樣
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
100 點
下載積分:
667 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2017-11-14
最后登錄:
2018-05-04
查看我們不一樣的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-12-21 08:12
全看
|
小
中
大
謝謝各位現在好了 。