三菱PLC不計數求解答
上一主題
下一主題
我們不一樣
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
100 點
下載積分:
667 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2017-11-14
最后登錄:
2018-05-04
查看我們不一樣的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-19 19:13
全看
|
小
中
大
最近遇到一個難題PLC型號F1N-24MT,裝了一放大器在X0上面計數,放大器是基恩士FS-VS21R,可放大器是亮的,PLC點不亮也不計數,程序里寫的是C235,這是什么情況。 [upload=1] [upload=2] [upload=3]
分享
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1753 個
工控威望:
10138 點
下載積分:
62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間:
2007-03-26
最后登錄:
2025-07-24
查看hxl202319的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-19 19:46
全看
|
小
中
大
PLC點不亮,接線上是否正確?
簽名無效了,麻雀不見了!
分享
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1753 個
工控威望:
10138 點
下載積分:
62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間:
2007-03-26
最后登錄:
2025-07-24
查看hxl202319的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-12-20 16:38
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓我們不一樣于2017-12-20 10:18發表的 :
接線是對的紅是+24綠是—24,黑是X0
NPN,PNP接法對不對,不對是不行的
簽名無效了,麻雀不見了!