用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
sfwrp和sfrdp
上一主題
下一主題
恍然如夢
學海無涯
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
105 點
下載積分:
749 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2017-09-05
最后登錄:
2025-05-17
查看恍然如夢的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-13 15:16
全看
|
小
中
大
三菱plc-fx 3u的sfwrp與sfrdp怎么樣寫入與讀取32位數據和32位寄存器,如果不能可以用什么別的指令來替代,急需技術大神指點,感謝
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11608 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-28
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-13 15:55
全看
|
小
中
大
我個人認為:對于SFWR來說,將您欲寫入的32位數據分為高低字來調用2次SFWR指令,同樣對于SFRD指令也是如此處理。
Good Luck~
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11608 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-28
查看cvlsam的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-12-13 16:33
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓恍然如夢于2017-12-13 16:26發表的 :
但是當寫入和讀取多個數據時就會覆蓋第二個16位寄存器,您這個方法行不通
我無法理解您為何有如此的顧慮?
以D0~D5的數據列為例:當32位數據源 D20,D21時,
D0存放的是隊列的長度,當你使用32位數據時,你可以對D0對2求余來判斷是否取出了32位數據。
當你將D20寫入D1時,D1開始的數據會向左移動,而當你寫入D21時,原來存放在D1中的D20的數據不也向左移動,又何以存在覆蓋?
Good Luck~
分享
上一主題
下一主題
工控人家園