從觸摸屏輸入的數據,在PLC監控是不一致?數值很大?
上一主題
下一主題
小張plc
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
110 點
下載積分:
724 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2017-11-18
最后登錄:
2024-11-28
查看小張plc的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-12 10:31
全看
|
小
中
大
在觸摸屏上輸入數據,如對應D700輸入的66,PLC監控時D700卻是17648,這是怎么回事呢??
分享
jum1982
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
197 個
工控威望:
753 點
下載積分:
695 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間:
2014-02-12
最后登錄:
2025-06-10
查看jum1982的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-12 10:38
全看
|
小
中
大
1,監控的數據類型是不是和屏上的數據類型一致。
2,程序中有其它指令修改了D700的值。
只有這兩種情況
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(小張plc) 真誠感謝!