描述:我采用的連線方式
圖片:
請教各位大神,我有一臺FX2N和485BD板和一臺三菱E740變頻器,想通過485BD和變頻器的PU口連接控制變頻器,不知道485BD和PU口怎么連線,是采用四線直連還是采用兩線交叉連接。編程用RS通信指令。謝謝,初次接觸通信這一塊,請大神解說詳細點。萬分感謝。我采用了四線直連方式沒反應,好像沒有連上。附件里是我采用的連線方式。
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-26
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-10 10:25
全看
|
小
中
大
四線制兩線制均可
4線制好點,全雙工