請問如果X0 ON ,Y0輸出脈沖,當脈沖輸出完成時T0是否接通?
學習工控最好的網站http://www.wentianyingyuan.com/bbs/?u=36778
分享
langman
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
576 個
工控威望:
606 點
下載積分:
1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間:
2008-06-23
最后登錄:
2021-04-09
查看langman的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-07-03 16:54
全看
|
小
中
大
可以的,換成M8340意義就不一樣,M8340是Y0輸出脈沖開始就為ON,T0計的時間并不是“當脈沖輸出完成時T0接通”。
題外話,前3步程序執行結果:X0一直為ON時,PLSY命令會持續執行(停頓很短時間),并不是執行2000個脈沖就會停下來。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,