用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
看看有沒有什么問題
上一主題
下一主題
老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
286 個
工控威望:
525 點
下載積分:
4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2011-11-02
最后登錄:
2025-07-21
查看老大很悲傷的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-07 20:49
全看
|
小
中
大
圖片:
SB1----自鎖開關。
KA1----中間繼電器
SQ1----行程開關
YV1----電磁閥
H1-----指示燈
控制要求很簡單,按鈕按下,繼電器得電,電磁閥得電,油缸動作,碰到限位,斷開繼電器,限位指示燈亮。電路有沒有什么問題。請大家指導。不過接線很麻煩,行程開關都離得遠,拉24V+出去進限位的公共端,從常閉和常開各拉一根線回柜子。還有更簡單的方法嗎?沒有PLC
分享
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
191 個
工控威望:
4379 點
下載積分:
1289 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間:
2015-10-07
最后登錄:
2025-03-11
查看qq317438652的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-07 21:16
全看
|
小
中
大
電路應該有問題,不能用自鎖開關,要用KA1的觸點自鎖才可以,不然無法復位。電磁閥用2位帶彈簧的。最好接線驗證一下
菜鳥的工控人生
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
看看有沒有什么問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院