用X0做為驅動條件,當輸入頻率達到1000時,PLC就接受不到了,可說明書上高速輸入接收頻率可以達到200K,作為普通輸入時最高能接收頻率達到多少?
分享
zhangqi_1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
493 點
下載積分:
4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間:
2013-03-22
最后登錄:
2025-05-21
查看zhangqi_1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-06 21:13
全看
|
小
中
大
一種是軟件方法:使用高速計數器。修改端口的濾波常數,使用立即刷新指令(降低了抗干擾能力)。X0端口高速計數器的最高理論響應頻率是50KHz,但往往達不到。另一種是硬件方法:使用高速計數模塊。