qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-06 10:33
圖片:
2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8307 個
工控威望: 10441 點
下載積分: 21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 15:41
電機電流到400A才選擇整定保護電流7A左右的熱繼。
根據你的電機實際電流選擇吧。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。