變頻器設定為外部運行,模擬量輸入,但一直是中速運行。謝謝。!
上一主題
下一主題
chenyanqing
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
97 點
下載積分:
675 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2017-12-05
最后登錄:
2019-10-21
查看chenyanqing的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-05 11:45
全看
|
小
中
大
我設定FR-E700變頻器為外部運行準備用模擬量控制,但是啟動后一直在我設定的中段速(PR.5)上的hz數運行,多段速的線也沒接,模擬量轉化用的是FX3U-3A-ADP沒問題。不接外部模擬量輸入的兩條線變頻器還是一樣。請問是什么原因。各位解答一下,萬分感謝。。。!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-27
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-05 12:10
全看
|
小
中
大
理論上,如果你只接了STF/STR,其他都沒接,變頻器應該RUN只會閃爍,不會運行。
要同時有方向信號,速度信號,才可以運行。
PR79選的是2嗎?