雷賽驅動器方向控制失靈,供應商回復因24V供電導致燒壞相關元件。
上一主題
下一主題
jum1982
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
197 個
工控威望:
753 點
下載積分:
695 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間:
2014-02-12
最后登錄:
2025-06-10
查看jum1982的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-12-04 15:05
全看
|
小
中
大
公司最近兩年用了 至少20 臺雷賽的步進驅動器,期間斷斷續續出現至少5臺方向轉換失靈,讓采購的小妹詢問供應商,結論是我的控制回路電壓( DC24V)過高,讓我用5V電源。用雷賽的驅動器就是為了不用處理這個24V電源,而且雷賽的驅動手冊上明明寫的信號5-24V通用。
不知道有沒有人和我出現過同樣的問題?
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-25
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-04 15:24
全看
|
小
中
大
步進電機脈沖和方向默認是5V
電源是24V的,請勿搞混
PLC一般是24V的,一般要求pls+和dr+要串2.2K的電阻(2K的也可以)
除非他們驅動器內部有跳線 一般沒有
有跳線也是差分跳線
項目、視覺、通訊QQ3515716