這是三菱FX-3G的參數,響應時間0.2Ms,也就是頻率為5000,步進電機細分為800,是否可以用普通點控制步進電機?我這個要控制6軸,只想用一個PLC完成是否可以?
微信hui530527 b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464
分享
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1043 個
工控威望:
1866 點
下載積分:
299 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間:
2017-02-09
最后登錄:
2025-07-07
查看nightblueblu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-04 13:00
全看
|
小
中
大
你可以自己寫個振蕩的程序試試,脈沖指令不能指定普通口, 自己用定時器寫,按照1ms的分辨率,50%的占空比,
你也只能得到頻率為500的脈沖,而且受掃描周期和定時本身的影響,那估計是不怎么準的