fx1s在使用fx1n-485-bd擴展版與溫濕度傳感器通訊時,數據偶爾讀取正確,更多時候與發送的最后一位數據一致,請問如何解決?
除此之外,想通過組態王讀取plc相應軟元件數據,應該使用什么設備或如何設置?
另:m8122應該在發送數據完畢后重新置位,但有時不能置位,是不是接線的問題導致傳輸沒有進行?也出現過m8123不能接通的問題。
梯形圖
監視結果
傳感器通訊協議
擴展卡與傳感器接線
[ 此帖被moshaohui在2017-12-03 13:25重新編輯 ]
分享
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
992 個
工控威望:
8895 點
下載積分:
17352 分
在線時間: 947(小時)
注冊時間:
2014-05-23
最后登錄:
2025-07-29
查看anlyl2014的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-03 16:42
全看
|
小
中
大
如果你上位機有人機界面,你就用人機界面與傳感器器通訊,從你對傳感器通訊協議看,還不能確定是MODBUS RTU或是MODBUS ASCII模式,確定是哪種模式后,再人機中選 擇一個通訊口,PLC選MODBUS RTU 或MODBUS ASCII,然后參照傳感器說明書讀或寫哪個地址,就可以在人機界面中讀寫數據了,不用寫PLC程序那么麻煩。
如果你上位機是組態王,就更簡單了,按上述方法,把傳感器當作PLC通訊就可以了。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
分享