買了幾個FX2N-4AD程序也是參考說明書的編寫的問題是這樣的:
對4AD都設定了-10到10V
①對4個通道都輸入5V的電壓,發現連續三個模塊 通道一模擬量值都是在660左右,然后其他通道是正常1000
②后來又發現幾個 輸入5V 4個通道都直接到2000的
想知道是什么出了問題
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-28
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-12-01 15:26
全看
|
小
中
大
一般4AD如果硬件故障,是直接沒數值。你這個有數值,估計硬件還沒壞。
然后分二種情況:
1,如果是新的4AD,首先檢查一下程序和接線。
2,如果是舊的4AD,可能是調整過偏置增益的,可恢復出廠設置后再試