本人菜鳥,需要各位大俠指點迷津:
在改設備時有X20這個感應燈(常開的)不用了,程序里面要怎么修改這個?是不是要刪除所有的X20常開和長閉的點就好了?
如果不修改程序則需要將這個點短接!這個程序怎么修改?
感謝各位大俠指點!
分享
guotuan1988
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
110 點
下載積分:
4044 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2017-09-11
最后登錄:
2018-01-31
查看guotuan1988的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-29 10:10
全看
|
小
中
大
各位大師,那應該是一個原位感應燈點,動作簡化后這個點就不用了,但是如果不短接它就會原位故障報警,設備開不起來,這個點以后不會再用了。
由于改的設備多,每一臺都去短接點有點麻煩,想找一個一勞永逸的方法!
感謝各位大俠幫助!
分享
guotuan1988
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
110 點
下載積分:
4044 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2017-09-11
最后登錄:
2018-01-31
查看guotuan1988的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-11-29 11:18
全看
|
小
中
大
程序一樣要更改的,因為其他動作也要改
目前操作是改程序+短接點
[ 此帖被guotuan1988在2017-11-29 11:43重新編輯 ]
分享
guotuan1988
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
110 點
下載積分:
4044 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2017-09-11
最后登錄:
2018-01-31
查看guotuan1988的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-12-02 09:30
全看
|
小
中
大
各位大俠已經解決了,把要短接的點常開改為常閉,常閉改為常開就好了!