問一個3P+N漏保問題
上一主題
下一主題
hunanlonghao
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
114 點
下載積分:
713 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2017-11-15
最后登錄:
2018-05-10
查看hunanlonghao的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-11-20 19:44
全看
|
小
中
大
一個施耐德 3Pvigi模塊的3P+N漏電保護器
進線接3P+N
出線接L21+N帶單相負載,
理論上是不會跳閘的吧,
因為零序線圈圈的4根線,我單相沒漏電也沒感應電流啊
為什么這么多人說會跳閘呢?
分享
斌哥1985
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
120 點
下載積分:
3590 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2017-11-03
最后登錄:
2021-04-16
查看斌哥1985的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-21 09:14
全看
|
小
中
大
工作原理是向量和不為0則跳閘,L21和N構成回路不漏電的情況下向量和為零不跳閘,漏電則跳閘,能實現保護功能。不建議這樣使用,有可能出現保護失效的問題。單相電最好使用單相電剩余電流保護開關,特別是國產的。