smart200 PLC與smart 700IE V3能加交換機嗎?
上一主題
下一主題
hunanlonghao
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
114 點
下載積分:
713 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2017-11-15
最后登錄:
2018-05-10
查看hunanlonghao的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-11-19 14:47
全看
|
小
中
大
smart200 PLC與smart 700IE V3能加交換機嗎?
PLC是192.168.2.111
700IE是192.168.2.112
我在中間加個路由器關閉HDCP做交換機,
然后lan再連到電腦,電腦指定ip為192.168.2.x
電腦能實時監控程序嗎?
分享
wycxks
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
479 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2017-12-11
查看wycxks的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-29 19:14
全看
|
小
中
大
可以的,家里隨便找個淘汰的路由器,不用WAN口,LAN口連接直接當交換機用,IP設置好就行,200smart跟威綸屏前幾天剛做過一個設備,用網線或者無線網絡都可以跟屏或者PLC通訊