用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請教工廠電工接地問題
上一主題
下一主題
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
452 點
下載積分:
16919 分
在線時間: 570(小時)
注冊時間:
2016-06-06
最后登錄:
2025-07-21
查看hardy_6817的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-11-17 15:40
全看
|
小
中
大
新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。
舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
分享
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1068 個
工控威望:
6061 點
下載積分:
2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間:
2015-02-28
最后登錄:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-17 15:53
全看
|
小
中
大
貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
請教工廠電工接地問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院