新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。
舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
分享
老兔子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
686 個
工控威望:
827 點
下載積分:
6753 分
在線時間: 533(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-28
查看老兔子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-17 19:48
全看
|
小
中
大
如果問到“新廠房要如何接地才規范”,上面四種方式都可以,各有優缺點。但是,現在通常以下面兩點為主。
1、配電室與車間廠房在同一建筑的,圖一的TN-S。
2、配電室與車間廠房不在同一建筑的,圖二的TN-C-S。
你的舊廠房“從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米”中,除了“打一地線針1.5米(應2.5米)”這一點不規范外,將地線打至2.5米以上就規范了,這就是圖四的TT系統。