型號fp-x-c40t
回原點之后 在按回原點伺服為什么繼續過原點直接撞限位?不像三菱的 感應到原點直接爬行速度反向直到感應器off
分享
史長松
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
67 個
工控威望:
170 點
下載積分:
3475 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間:
2017-10-31
最后登錄:
2025-07-18
查看史長松的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-15 11:09
全看
|
小
中
大
檢測原點是檢測上升沿,而且回原點程序是往后運動回原點,你回一次原點之后位置已經在原點之后了,所以就碰不到原點了,三菱的有原點搜索指令,無論在哪都能回原點,松下不知道,如果沒有,你可以程序上在按下回原點之后先向前運動一段距離,這樣就不怕重復回原點搜索不到原點了