電機是HG-KR23J,使用絕對位置模式,ABRST1指令。問題是 :如果當前位置為0時,斷電重啟后,當前位置變成-99000.
如果當前為1000時,斷電重啟后,當前位置變成-98000.
如果當前為10000時,斷電重啟后,當前位置變成-89000.
以此類推。不知問題在哪兒?
[ 此帖被358273433在2017-11-08 09:11重新編輯 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9730 個
工控威望:
8628 點
下載積分:
16865 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-15
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-08 09:50
全看
|
小
中
大
總是少1000。倒還有規律。 會不會電機使能和松開的時候,動了? 找個東西卡死軸試試。
如果都還這樣,那就每次上電后人為+1000將就用得了。