用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
S7-1200不用組態硬件?
上一主題
下一主題
wycxks
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
479 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2017-12-11
查看wycxks的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-11-06 15:34
全看
|
小
中
大
CPU1214C 擴展SM1223 DC/DC一塊,無程序開機后擴展模塊DIAG指示燈一直閃爍,用軟件進入組態界面添加1223模塊,寫一個點對點測試程序,下載后還是閃燈,反復試了幾次不行,斷電后再來一遍組態設備下載程序可以了(燈不閃了),問題又來了,這一次直接新建程序下載,沒有組態添加擴展,擴展模塊輸入輸出也正常,然后再新建程序隨意添加了一個8個點輸入模塊(實際是1223的8進8出模塊),擴展模塊還是能用(輸入輸出正常),我就想問一下1200這個軟件到底要不要組態硬件?
分享
wycxks
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
479 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2017-12-11
查看wycxks的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-06 17:01
全看
|
小
中
大
沒人愿意回答?問題太菜了
分享
wycxks
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
479 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2017-12-11
查看wycxks的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-11-07 15:31
全看
|
小
中
大
頂上去
分享
wycxks
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
479 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2017-12-11
查看wycxks的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-11-07 18:38
全看
|
小
中
大
引用
引用第4樓tkggtdkjpl于2017-11-07 16:46發表的 :
線態硬 件,下載,斷電重啟生效。
請問英雄能具體指教一下嗎?我是離線組態模塊(在線無法添加),然后在線下載,但是感覺就下載了程序沒有下載組態
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
S7-1200不用組態硬件?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院