S7-1200不用組態硬件?
上一主題
下一主題
wycxks
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
479 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2017-12-11
查看wycxks的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-11-06 15:34
全看
|
小
中
大
CPU1214C 擴展SM1223 DC/DC一塊,無程序開機后擴展模塊DIAG指示燈一直閃爍,用軟件進入組態界面添加1223模塊,寫一個點對點測試程序,下載后還是閃燈,反復試了幾次不行,斷電后再來一遍組態設備下載程序可以了(燈不閃了),問題又來了,這一次直接新建程序下載,沒有組態添加擴展,擴展模塊輸入輸出也正常,然后再新建程序隨意添加了一個8個點輸入模塊(實際是1223的8進8出模塊),擴展模塊還是能用(輸入輸出正常),我就想問一下1200這個軟件到底要不要組態硬件?
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35393 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-28
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-07 16:46
全看
|
小
中
大
線態硬 件,下載,斷電重啟生效。