1:FX3U PLC 搭配 FX3U-485-BD 采用RS 指令 程序中D8120 寫H0C89,(485通訊,波特率9.6K, 8N2.) 監測接收的數據正常。
2:然后在PLC 參數2 中設定CH1的通訊格式 ,程序中D8120段刪除后寫入PLC,監測接收的數據發現全是FF.
3:清除PLC內存,下載原來的程序,發送的數據全是FF.
要怎么樣解決這個問題?
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-24
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-07 20:37
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓shenqiu于2017-11-06 11:15發表的 :
換臺PLC 也不行 這些格式數據是不是已經寫到FX3U-485-BD里面了,怎么樣才能清除?
485BD只是一個MAX485之類的芯片,不能保存數據。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/