用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
通訊格式設定
上一主題
下一主題
shenqiu
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
181 點
下載積分:
1233 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間:
2013-07-13
最后登錄:
2025-07-18
查看shenqiu的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-11-06 10:21
全看
|
小
中
大
1:FX3U PLC 搭配 FX3U-485-BD 采用RS 指令 程序中D8120 寫H0C89,(485通訊,波特率9.6K, 8N2.) 監測接收的數據正常。
2:然后在PLC 參數2 中設定CH1的通訊格式 ,程序中D8120段刪除后寫入PLC,監測接收的數據發現全是FF.
3:清除PLC內存,下載原來的程序,發送的數據全是FF.
要怎么樣解決這個問題?
分享
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
258 個
工控威望:
2856 點
下載積分:
27132 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間:
2007-10-13
最后登錄:
2025-07-02
查看wushuxin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-11 18:00
全看
|
小
中
大
參數類有變更時,寫入要選擇參數+程序,然后斷電,重新上電才能按新設置運行
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
通訊格式設定
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院