     雖然現在在家做水電行業,但是還是會經常上工控人家來學習。 多年來一直有個問題到現在都沒法解決。

問題1:從一點定位到另一點,PLC發脈沖給伺服, 想外部用電位器調伺服電機的速度(即脈沖發送的頻率),脈沖總量不變。    
      
   現在想到的方案是PLC外部加一個模擬塊 ,通過電位器電壓改變PLC內部寄存器的數值(脈沖頻率),遇到的問題是DRVA 或DRVI 發送中無法改變頻率,非得下次執行才生效。


        請求各位解疑答惑
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1029 點
下載積分: 15632 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2025-04-06
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-08 18:39
PLSY就可以,運動中變速。反正臺達的可以