本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
分享
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
61 個
工控威望:
900 點
下載積分:
1408 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間:
2016-07-16
最后登錄:
2025-06-24
查看liuaihua99的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-03 08:57
全看
|
小
中
大
首先,只要原理圖和實際接線標號一致,都沒什么大問題。但我還是推崇同一條線兩端同號這種標法,理由是方便查線。
比如下面這種情況:
幾百條線,一端在10樓,另一端在1樓。接完線發現有問題,需要查錯。根據圖紙判斷問題可能出在節點M(1#線A端),恰好M點有幾十條線接在一起。如果按照同節點同編號,那根本不知道拆除哪根線判斷故障點。如果是每條線一個編號,就很容易拆除懷疑的線頭以判斷故障。
總結來說,簡單項目(比如單個電柜)同節點同編號比較方便。 大型的項目,還是每根線不同編號為宜。