各位大神,我用一臺FX3U PLC控制一個伺服運行,在測試程序中運行正常,在主程序中運行就會使伺服電機原點偏移,觀察時有如下差異:測試程序 中使用時間來控制PLC發送定位脈沖200毫秒內發送9000個脈沖,能夠完成,而將測試程序完全復制于主程序中運行時,則需要350毫秒以上,若不運行主程序,原點不發生偏移,但若全部運行主程序,則會發生原點偏移,真搞不清是什么鬼
請教各位大神,謝謝
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-10-28 11:14
全看
|
小
中
大
不明白樓主用時間里來控制發送脈沖數是何意?