我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驅動器,驅動皮帶運轉,走定長運動時每次的距離不一樣,
然后我監控伺伺驅動器接受的脈沖量,發現有時候相差幾十個脈沖
我懷疑一,PLC輸出脈沖線到驅動器之間是否太長了,有3米左右。
二,接驅動器的幾個信號線是否存于不夠完善,接地線是否一定要接上?
分享
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2447 個
工控威望:
2881 點
下載積分:
4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-03-23
查看libin520的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-10-25 22:01
全看
|
小
中
大
Omron的丟脈是常事。從模塊到控制器最好半米以內的線,線質量要 好一些。細線。