請教:軋機上共用直流母線變頻驅動多臺異步電機時AFE回饋單元的功率問題
上一主題
下一主題
盜草飛人
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
102 點
下載積分:
570 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2015-04-27
最后登錄:
2024-08-02
查看盜草飛人的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-10-24 19:25
全看
|
小
中
大
圖片:
關于要請教的變頻驅動柜大概情況是這樣:660V三相交流電上并聯三個AFE整流回饋單元,他們三個輸出的直流1050v電并聯在直流母線上。然后直流母線上并聯了三個交流異步電機的逆變單元,這三個電機分別是主電機,卷取電機和開卷電機(大體意思如圖所示吧)。據我所知在他們工作時為了保持帶材的張力,卷取機運行在電動狀態,開卷機會運行在發電狀態,發電狀態的電機發的電會回到直流母線,能給電動狀態的電機使用,然后當軋機停機減速時都處于發電狀態,電能由AFE單元反饋回電網(不知這樣認為是否正確?)。我的一個疑問是:當通過AFE單元給直流母線送上電,但電機未運行時,AFE單元面板上顯示的功率是正值100kw左右,但當軋機啟動,三臺電機:開卷,主機,卷取,開始工作轉動,直到軋制結束時,AFE的面板上顯示的功率卻一直是負值。想問一下這個AFE的功率是負值究竟代表的什么意思,難道整個軋制過程都是電機向電網反饋能量嗎?(自己感覺根本不是這樣,這不等于憑空發電了嗎)
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-26
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-10-24 20:02
全看
|
小
中
大
沒看到真實情況 我之前做技術支持時 前面是雙向逆變單元 這個價格是變頻器的幾倍十幾倍價格 下面接變頻器的直流母線 變頻器接電機
我看你的是DC轉AC(不知道是不是變頻器) 說是變頻 這種變頻器可以接伺服電機 一般是30KW到100多KW 電機再剎車或者倉儲里面升降,特別是降的時候會產生很大的電能,這種電能直接反饋在直流母線上,為了節能會增加雙向逆變器并入電網 因為能量回饋單元都很貴 所以很多客戶用的基本上是再直流母線上加超級電容