各位前輩,基恩士測高傳感器裝在自動化設備上,用一個月不到就壞了,廠家剛開始說是串口通信造成的,后又說是伺服電機干擾造成24V電壓波動造成的,這個要怎么處理,加裝串口光隔離和直流濾波器有用嗎?
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-23
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-10-21 16:47
全看
|
小
中
大
測高是PLC串口通訊讀取數據?還是直接反饋到伺服去了?怎么接的?
項目、視覺、通訊QQ3515716
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-23
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-10-21 16:51
全看
|
小
中
大
可以
串口通訊是直接接電腦的
伺服漏電或者沒接地?