FX5U的MODBUS的指令求助
上一主題
下一主題
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1019 個
工控威望:
2700 點
下載積分:
22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間:
2013-03-30
最后登錄:
2025-06-07
查看工控劍俠666的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-10-17 19:44
全看
|
小
中
大
FX5U中的這個指令誰能解釋一下是什么意思,
ADPRW H1 H1 K100 K8 D0 M10
就是這個說明書上說是什么由01從站MODBUS地址100開始的
8個線圈的值讀取到D0的高位8位,
其它的都理解
就是那個K100的解釋為從站01的MODBUS地址100這個MODBUS地址100
是什么意思
是說從站哪個線圈是 D100開始的或M100開始的或者是別的啥的第100位開始 還是別的啥意思
請各位大神幫個忙
或者有案例有注釋的更要拜謝了
先謝謝各位大神了
工控人加油
分享
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
591 個
工控威望:
2147 點
下載積分:
2262 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間:
2016-02-18
最后登錄:
2025-07-26
查看小八哥的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-10-17 21:13
全看
|
小
中
大
第一個H1 是站號 第二個H1是功能碼 是讀取線圈的意思 K100是 線圈的起始地址 K8是線圈的數據 D0是讀回來存儲的位置
M10 M11 M12 是用于通訊狀態顯示和控制的 至于MODBUS地址的問題 看手冊的 軟元件分配的初始值 列表 有詳細的解釋
樓主留言:
明白,那K100是線圈的起始地址的這個線圈是哪個線圈啊
線圈很多啊
是看哪個手冊