臺達ASDA-A2伺服驅動器調試問題,請各位高手指點
上一主題
下一主題
箐鈅箮鄞
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
108 點
下載積分:
920 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2017-08-23
最后登錄:
2017-11-11
查看箐鈅箮鄞的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-10-16 08:47
全看
|
小
中
大
臺達ASDA-A2伺服驅動器,選用PT位置模式,37伺服方向 41伺服脈沖 35和39位24V.開始運行時按下正轉按鈕,伺服面板顯示脈沖指令脈沖計數有變化:但按下反轉,伺服上顯示的數字沒有改變?
請各位高手指點
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-10-19 08:43重新編輯 ]
分享
langui
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1603 個
工控威望:
1825 點
下載積分:
6387 分
在線時間: 702(小時)
注冊時間:
2014-06-16
最后登錄:
2025-07-21
查看langui的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-10-19 11:17
全看
|
小
中
大
圖片:
把P1-00設成32.如果你能正轉,不能反轉的話,排除接口接錯就剩下你程序的問題了。臺達的伺服默認就是位置模式脈沖加方向的。