有臺設備要測產品氣密性。 測試壓力1.0MPA,選擇0-1.6MPA量程, 4-20MA標準電流信號輸出。FX2N-2AD模塊,求平均后再進行浮點運算,然后數據輸出。要求以6000PA的泄漏量為產品判定標準。
現在遇到的問題是加壓后產品測試過程中,泄漏量數值跳動很大±1200PA.。達不到測試要求。。。
疑問1.壓力變送器是否精度與穩定性不夠高
2.空氣充入后是否有回蕩,如果有回蕩,有什么辦法解決