用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
資料互助
求精度高,穩定性好的壓力變送器
上一主題
下一主題
zxd114
邊學邊用
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
228 點
下載積分:
31097 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2012-06-26
最后登錄:
2025-07-03
查看zxd114的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-10-10 15:28
全看
|
小
中
大
有臺設備要測產品氣密性。 測試壓力1.0MPA,選擇0-1.6MPA量程, 4-20MA標準電流信號輸出。FX2N-2AD模塊,求平均后再進行浮點運算,然后數據輸出。要求以6000PA的泄漏量為產品判定標準。
現在遇到的問題是加壓后產品測試過程中,泄漏量數值跳動很大±1200PA.。達不到測試要求。。。
疑問1.壓力變送器是否精度與穩定性不夠高
2.空氣充入后是否有回蕩,如果有回蕩,有什么辦法解決
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
資料互助
求精度高,穩定性好的壓力變送器
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院