三菱工控論壇
三菱FX2N與臺達vfd-m變頻器通訊,
上一主題
下一主題
XP同志97
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
96 點
下載積分:
683 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2017-10-09
最后登錄:
2017-10-27
查看XP同志97的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-10-10 14:36
全看
|
小
中
大
三菱FX2N與臺達vfd-m變頻器通訊。寫頻率。正反轉都沒問題,就是讀取頻率電流電壓時,只能一個個讀取,不能連續讀取,比如只讀取頻率。電流;蛘唠妷褐荒芤粋一個來。如果連續讀取就會出現很多錯誤數據。大神麻煩告訴下是什么原因、用的modbus ascii 碼通訊、485bd板。7e1
分享
15828289789
落魄浪子
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
20 個
工控威望:
118 點
下載積分:
730 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2017-08-23
最后登錄:
2025-07-19
查看15828289789的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-10-24 16:26
全看
|
小
中
大
用RTU吧 這種慢還麻煩,fx2n的CRC程序書上有。