用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
FX3U-485ADP-MB通訊問題
上一主題
下一主題
dawutong
山雨欲來風滿樓,玉人何處教吹簫。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
110 個
工控威望:
220 點
下載積分:
10989 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2016-11-11
最后登錄:
2025-05-06
查看dawutong的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-10-09 11:29
全看
|
小
中
大
圖片:
請問大蝦們,FX3U-485ADP-MB這個模塊,調試程序如附件,之前還可以通訊上,現在怎么弄D8400的值都是0。請給點指點。!跪謝。!
分享
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3904 個
工控威望:
4359 點
下載積分:
146204 分
在線時間: 6728(小時)
注冊時間:
2016-10-23
最后登錄:
2025-07-28
查看lin10663的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-10-09 20:29
全看
|
小
中
大
你去看這範例
記得要重新電源啟動參數才會寫入
而且RUN要開
附件:
mitsubishi_fx3u_plc_srz_modbus.pdf
(414 K) 下載次數:390
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(tanglongbing) 真誠感謝!
下載積分:+2(孫伍同)
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
FX3U-485ADP-MB通訊問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院