比如程序中伺服當前值輸出為100,該值變化到500時,伺服實際位移了400毫米。運動模塊型號為QD77MS4,伺服放大器型號為MR-J4-200B,求各位指教!
分享
wth19861116
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
142 點
下載積分:
695 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2016-08-24
最后登錄:
2025-04-26
查看wth19861116的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-14 16:16
全看
|
小
中
大
QD77MS的設置相當簡單,齒輪比都不需要計算,你只需要知道你每轉的移動量,把這個數值寫入QD77MS緩存即可!是的B系列的都很方便的