請問使用modbus通訊,用RS-485,在程式上用RS指令,發送訊息Ok,接收訊息都不太對,請問何解
分享
zhangqi_1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
493 點
下載積分:
4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間:
2013-03-22
最后登錄:
2025-05-21
查看zhangqi_1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-09-28 10:58
全看
|
小
中
大
1、使用RS指令是同時進行數據的收發,容易導致接收到反射回來的發送數據。為了避免這種情況,要么采用四線制連接,接收和發送線路分開。
2、要么使用RS指令發送數據時,設置接收0個數據。使用RS指令接收數據時,設置發送0個數據。
3、CRC校驗碼計算出錯、主站和從站的通信參數設置不匹配等情況,從站不回復數據。