機器上有兩個設備需要采用485通訊:維綸觸摸屏、Modebus RTU
分別使用了FX5U自帶485接口和485-BD板:
自帶485口采用MC協議,連接維綸觸摸屏mt6103ip,通訊設置:
485-BD板采用Modebus_RTU協議,連接模擬量采集模塊,通訊設置:
能夠完成通訊,但是報成幀錯誤,錯誤代碼: 7F68
請教各位前輩,如何解決?
分享
棋。子
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
1088 點
下載積分:
10357 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2015-11-24
最后登錄:
2025-04-29
查看棋。子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-11-13 13:10
全看
|
小
中
大
把觸摸屏里的接口類型,改為RS485-2W;
然后將觸摸屏RS485的1腳,即Data-接PLC的SDB,RDB;
觸摸屏2腳,即Data+接PLC的SDA,RDA;
觸摸屏5腳,接SG。
PLC就不會提示 成幀錯誤 報警了,希望能幫到你!
總之,就是把RS485-4W(4線),改為RS485-2W(2線)就可以了。