如題,鄉親們哪,我的眼睛都快找瞎了 也沒找到與工控機通訊的例子!
我呢,fx3u-485ADP-MB通訊,然后PLC做從站,工控機做主站。
現在情況是用串口調試工具,能打開端口,但是好像是假的,485-adp的兩個燈也不亮,
誰整過這方面的,請賜教,夫人我感激不盡,恩是的 我是個夫人!哈哈 O(∩_∩)O謝謝 學習
分享
autoctrl
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
386 個
工控威望:
614 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間:
2016-05-05
最后登錄:
2025-07-28
查看autoctrl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-09-18 22:04
全看
|
小
中
大
怎么不直接用旁邊的黃色電纜通訊呢,沒必要加一個485模塊啊,建議看看這篇文章:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x6wj.html